Проблемы с проводкой или с ИБП?

Автор freewebmaster90, 22 Жовтень 2013, 13:27:34

Попередня тема - Наступна тема

freewebmaster90

Здравствуйте. Недавно собрал себе новую систему и взял к ней ИБП Powercom BNT-800AP USB. Все было норм, но в последнюю неделю вечерами начинает часто щелкать реле в ИБП. На протяжении дня может щелкнуть раз 10, а вот вечером щелкает по 30-40 раз за час. С чем это может быть связано и как можно решить данную проблему?

Edd.Dragon

С низким напряжением в сети, очевидно

freewebmaster90

Фирменная утилита от УПСа показывает 204 В иногда 208, 214 В. С этим что то можно сделать? Я так понимаю звук реле отключить никак нельзя?

Edd.Dragon

Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 13:45:29Фирменная утилита от УПСа показывает 204 В иногда 208, 214 В.
Ну так а характериски у него какие? Т.к. в каком диапазоне он без переключения на батареи работает?

Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 13:45:29С этим что то можно сделать?
Заставить электросети поставлять энергию более качественно? ))

Ну или поставить еще до упса стабилизатор, который покроет бОльший диапазон. Дорого, но техника в доме будет рада.

major2

Если напряжение совсем не отключают,а только просадки,то бесперебойник не нужен,либо стабилизатор покупать надо

freewebmaster90

Х-ки _http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt_800ap_usb/p102763/#tab=characteristics
+-25% от входного напряжения
Других вариантов нет, кроме стабилизатора, а то слишком уж они дорогие?

Edd.Dragon

#6
Цитата: major2 від 22 Жовтень 2013, 14:02:42
Если напряжение совсем не отключают,а только просадки,то бесперебойник не нужен,либо стабилизатор покупать надо
Ну ИБП и сам слегка стабилизатор, но видимо его диапазона стабилизации не хватает.

В целом просадки до 200 V нынешней технике (при возможности снабжать БП APFC) до лампочки. Больше вредны резкие всплески. Но техника разная бывает.

Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 14:05:45Других вариантов нет, кроме стабилизатора, а то слишком уж они дорогие?
Нет. Все что стабилизирует ток - стабилизатор ))


Edd.Dragon

Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 14:05:45+-25% от входного напряжения
Да, 155—275 В на сайте указано. За глаза.
Может щелчки - это не переход на батареи, а часть процесса стабилизации.

P.S.: Что за мода пошла ссылки на розетку давать? Толку с Розетки? Есть же официальный сайт с официальной страничкой: http://powercom.ua/ru/products/item/165/


nickk

Цитата: Edd.Dragon від 22 Жовтень 2013, 14:12:41
Может щелчки - это не переход на батареи, а часть процесса стабилизации.
Именно так. При переходе на батарею идет звуковой сигнал (писк). Так что если поставить перед УПСом еще один стабилизатор, то будет щелкать в два раза больше. Ну или в лучшем случае только стабилизатор будет щелкать.
Хотя щелкают, если я не ошибаюсь, релейные стабы, может, если поставить сервомоторный или тиристорный, то будет тихо.

major2

Тирристорный или феррорезонансный не будут щелкать,
У знакомого напряжение пляшет 160...220 и стоит чифтек 500вт с apcf, без всяких бесперебойников,всё работает и ничего не щелкает

Prol

Цитата: Edd.Dragon від 22 Жовтень 2013, 14:08:41В целом просадки до 200 V нынешней технике (при возможности снабжать БП APFC) до лампочки
На бп с APFC и 90В подавать можно.


freewebmaster90

То есть как вариант, убрать УПС и поменять БП (без APFC - стоит на данный момент) на БП с APFC?

major2

попробуй для начала просто убрать упс,у тебя небольшие просадки, должен и твой бп справиться,но это нужно делать если напряжение проседает ,а не исчезает совсем

freewebmaster90

Убрал УПС. Напряжение так понял именно проседает в сети.
Теперь следующий вопрос: стоит ли оставить свой БП без APFC или же нужно брать другой с APFC?
З.Ы. Напряжение именно пропадает примерно раз в месяц и то не всегда.
З.Ы.Ы. Сейчас БП вместе с корпусом этот _http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster_elite_334u_rc_334u_kkp500/p195050/#tab=characteristics

Заранее благодарен за ответы.

Edd.Dragon

Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 22:29:52Напряжение так понял именно проседает в сети.
НУ ДА! А где ж ему проседать? )))


Prol

#15
Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 22:29:52стоит ли оставить свой БП без APFC или же нужно брать другой с APFC?
Хороший БП никогда не помешает. Но нужно выбирать модель "Full Rage" - с рабочим диапазоном 90(110)Вт- 240В

freewebmaster90

Edd.Dragon, не так выразился. Имел ввиду, что проблема в сети, а не в УПСе.
Prol, не так давно взял комп с БП без APFC ( _http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster_elite_334u_rc_334u_kkp500/p195050/#tab=characteristics), вот и не хочется сейчас тратиться на другой БП.

major2

Если ниже 190 не падает,то и твой справится,погоняй недельку,сам увидишь

vetos

Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 13:27:34Все было норм, но в последнюю неделю вечерами начинает часто щелкать реле в ИБП
Цитата: freewebmaster90 від 22 Жовтень 2013, 13:27:34С чем это может быть связано и как можно решить данную проблему?
Нормальное явление для данного типа ИБП: Встроенный стабилизатор напряжения (AVR) поддерживает выходное напряжение в пределах нормы, не используя ресурс аккумулятора при колебании напряжения электросети в широком диапазоне. Вот реле и щелкает, переключая (обычно 2-3 ступени автотрансформатора).
А клацает именно вечерами и именно в последнюю неделю потому как народ приходит домой и начинает включать всевозможные электрические обогреватели, дабы погреться... Вот напруга и проседает.
Данную проблему можно решить в местной котельной, подняв температуру воды в батареях.  ;D
Цитата: freewebmaster90 від 23 Жовтень 2013, 11:50:40не так давно взял комп с БП без APFC ( _http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster_elite_334u_rc_334u_kkp500/p195050/#tab=characteristics), вот и не хочется сейчас тратиться на другой БП.
Вот и не надо... Ибо БП с APFC может и не сработаться с твоим ИБП.

Edd.Dragon

Цитата: vetos від 23 Жовтень 2013, 20:42:33Вот и не надо... Ибо БП с APFC может и не сработаться с твоим ИБП.
С этим давно разобрались. Просто когда APFC вдруг лавинообразно начали появляться, почему-то не подумали о связке с ИБП. Как результат - лавина проблемных связок. Прошло время, пока "нехорошие" модели сменились "хорошими".



vetos

Цитата: Edd.Dragon від 23 Жовтень 2013, 20:59:43Прошло время, пока "нехорошие" модели сменились "хорошими".
No comment...
Наверное, отстал от жизни.  :)

freewebmaster90

А если прикупить например такое чудо _http://in-green.com.ua/vitals/vitals-rsa-52k это что то даст? УПС перестанет щелкать?

nickk

Ничего, т.к. по сути такая штука уже стоит в твоем ИБП.

И вообще, тебе всё выше подробно расписали.